LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher

4,70 Stern(e) 3 Votes
B

Bauherr am L

Hallo Freunde!

ursprünglich hatten wir an eine Sole-WWP gedacht. Auch, weil wir dachten, dass wir mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe nicht in den Förderfähigen Bereich kämen.

Nun hieß es aber beim Gespräch mit unserem Heizungsbauer plus einem Vertreter von Stiebel Eltron, dass wir auch mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe die BAFA Förderungsbedingungen erfüllen können und uns daher die deutlichen Zusatzkosten für eine Bohrung sparen könnten.

Uns wurde nun die LWZ 8 CS Premium von Stiebel Eltron als Kombi-Gerät vorgeschlagen. Unsere Heizlast beträgt 7,6 kW (haben wir extern berechnen lassen) das würde dann schon einmal passen. Was uns gut gefällt ist, dass wir mit der LWZ 8 CS Premium keine Außeneinheit hätten.

Nun meine konkreten Fragen: in dem Gespräch wurde sehr für das Kombi-Gerät geworben. Ein Argument war, dass die Abluft der integrierten Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch noch energetisch zu Heizzwecken ausgenutzt wird. Zudem sei alles in dem Gerät verbaut, was den Arbeitsaufwand für Monteur etc. überschaubarer hält und einfacher. Spricht aus eurer Sicht irgendetwas gegen das Kombi-Gerät?

Die Alternative wären halt 3 Einzelgeräte (Wärmepumpe, ob Sole oder Luft / Kontrollierte-Wohnraumlüftung / Warmwasserspeicher)...

Danke
 
L

lesmue79

Die Abluft wird auch bei einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung die nicht direkt in Wärmepumpe integriert ist über einer Wärmerückgewinnung geleitet und senkt die Heizkosten.

Ein Gerät für alles mag die Montage für den Heizungsbauer vereinfachen, sorgt aber auch dafür daß der Investment nur an den einen Hersteller fließt.

Stell Dir oder Stiebel Eltron mal die Frage was passiert wenn die Wärmepumpe Mal verreckt, kannst Du dann die Lüftungsanlage weiterhin nutzen? Oder muss alles ausgetauscht werden, obwohl nur die Wärmepumpe defekt ist?

Was passiert wenn Du mir der All-in-One Lösung absolut nicht zufrieden bist, und diese nach 15 Jahren tauschen willst? Die Dinger sind so auf Platz Optimierung getrimmt das Du dann beim Austausch und Fabrikatswechsel wieder ne All-in-One Lösung einbauen musst weil dein Technikraum nicht mehr hergibtohne diesen zu entkernen. So entsteht auch Kundenbindung.

Ich würde immer getrennt Lösungen bevorzugen also separaten Wärmepumpe mit separater Kontrollierte-Wohnraumlüftung es gibt ja auch Hersteller die beides anbieten, wenn Du keine unterschiedlichen Hersteller/Fabrikate möchtest.
 
B

Bautitus

Ich halte das Gerät für deutlich attraktiver als die getrennten Lösungen. Die Installateure müssen sich nicht um die Leitungen zwischen den Geräten kümmern (ist ziemlich aufwändig und teuer) und Platz braucht man dann eben auch weniger.
Ich denke auch nicht, dass es wahrscheinlich ist, dass das Gerät schnell kaputt geht. Stiebel Eltron ist Marktführer, die Geräte sind auf eine sehr lange Dauer ausgelegt und die Qualität ist gut.
 
Mycraft

Mycraft

Moderator
Die Alternative wären halt 3 Einzelgeräte (Wärmepumpe, ob Sole oder Luft / Kontrollierte-Wohnraumlüftung / Warmwasserspeicher)...
Lasse dir einfach alles vorrechnen. Das was günstiger ist, das nimmst du. Ob du das Integralgerät nimmst oder drei einzelne ist eher eine Philosophiefrage.
 
B

Bauherr am L

Lasse dir einfach alles vorrechnen. Das was günstiger ist, das nimmst du. Ob du das Integralgerät nimmst oder drei einzelne ist eher eine Philosophiefrage.
Alles klar, das ist ne gute Idee. Hätte ja sein können, dass es klare Argumente gibt. Aber hier herrscht ja auch geteilte Meinung.

Habe jetzt gelesen, dass man auf einen richtigen Bypass bei der Kontrollierte-Wohnraumlüftung achten soll. Jedoch finde ich nichts in der Geräte Beschreibung. Haben denn die Kontrollierte-Wohnraumlüftungen heutzutage alle so einen Bypass, um kalte Lift nachts im Sommer ohne Wärmerückgewinnung ins Haus zu holen?
 
Mycraft

Mycraft

Moderator
Haben denn die Kontrollierte-Wohnraumlüftungen heutzutage alle so einen Bypass, um kalte Lift nachts im Sommer ohne Wärmerückgewinnung ins Haus zu holen?
Nein natürlich nicht. Es ist ein Extra. Natürlich haben es die meisten drin "by default". Aber wer weiß was du da so bekommst.
 
Zuletzt aktualisiert 28.06.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1820 Themen mit insgesamt 26709 Beiträgen


Ähnliche Themen zu LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher
Nr.ErgebnisBeiträge
1Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
2Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden - Seite 211
3Unzureichende Heizleistung im Bad – KfW-55 Stiebel Eltron Wärmepumpe 11
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
5Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
6Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
7Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
8Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? 13
9Stiebel Eltron WPF10 / Flächenkollektoren 11
10Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich 63
11Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 445
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
13Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 72491
14Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
15Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 443
16Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
17Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
18Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
19Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? - Seite 442
20Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12

Oben